消防通风排烟设备
发新帖 回复
查看: 1066 | 回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[知识] 通风空调工程通风系统管道支吊架安装

96主题 21帖子 575积分

管理员

注册时间
2016-01-04

 

楼主 电梯直达 跳转到指定楼层
发表于 2017-11-23 10:43:09 | 只看该作者 | 倒序浏览

好的空调工程公司都会持质量第一的原则,严把质量关,并且建立了项目质量体系和工程项目质量责任制,明确了从项目经理、项目总工程师到各级管理、质检、试验、技术、操作人员的岗位职责,明确了各职能部门的质量职责,制定了具体的质量控制措施,明确了执行者和检验者。

①、对于重点、难点工程的施工组织设计和专项施工方案严格按程序报批,均通过监理工程师审批,并在施工过程中,严格按施工方案执行。

②、对于每次进场的各种材料,严格执行材料进场取样送检制度,并建立了试验台帐。

③、在施工现场管理中严格执行施工技术交底制度,且记录齐全,施工人员在施工过程中做好了施工原始记录。

④、对于监理指令中提出的问题及时予以整改并经监理工程师复检验收合格同意后才进行下道工序的施工。

⑤、建立了三级自检体系,从项目部到劳务公司,再到班组,分级检验。

今天小编就为您整理了通风空调工程中的通风系统管道支吊架安装供大家参考一下!

(1)、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。

(2)、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。

(3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。

(4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。

(5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。

(6)、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。

(7)、安装*间,吊杆外留125px;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2-3扣。

(8)、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。

(9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。



0

风机、阀门、空调制冷设备及通风配件、保温防火材料、五金机电设备制造加工安装.

发新帖 回复
 

验证码 验证码